100kw380v用多大电缆(100kw380v用多大电缆怎么样计算)

点击量:49110 来源:解译网 发表时间:2022-05-25 21:22作者:郑昌梦

郑雅萍网友提问:

100kw380v用多大电缆

优质答案:

朋友们好,刘家升来为大家解答以上问题。100kw380v用多大电缆很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧

100kw380v用多大电缆(100kw380v用多大电缆怎么样计算)

需要25平方的电缆线。

计算方法:根据三相电相线电流计算公式:I=P÷(U×1.732×cosΦ)。

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因数(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=100kw,U=380V ;

计算得出,相线电流I=178A。

在三相平衡电路,一般铜导线安全流量为5~8A/mm^2;

178÷8=22.25mm^2,电缆最近的规格为25mm^2。

以上就是电流,功率因数,电压的相关内容了,希望能帮到您。